Aller au contenu

Chaque schéma de cette galerie sort directement de SUPLAN, une application pour électriciens.Schémas tirés de SUPLAN. Essai gratuit de 7 jours conditions

ééndraadschema.be Exemples Essayer SUPLAN

Questions sur les exemples

Des réponses courtes aux questions qui viennent en parcourant les trois exemples. Pour une installation réelle, c'est toujours l'organisme agréé qui juge de la conformité.

Puis-je utiliser un de ces exemples comme schéma unifilaire pour un client ?

Non. Un schéma unifilaire appartient à une seule installation et montre les disjoncteurs, les câbles et les codes qui s'y trouvent réellement. Les trois logements sont fictifs. Servez-vous-en pour comparer la structure, pas comme d'un formulaire à compléter.

S'agit-il de vrais logements ?

Non. L'appartement et la maison mitoyenne ont été montés pour cette galerie, la villa est le dossier d'exemple fourni dans SUPLAN. Aucune donnée de client n'y figure, et les noms ou adresses ne renvoient à aucun logement existant.

Les rendus portent des mentions en néerlandais : SUPLAN fonctionne-t-il en français ?

Oui. Les dossiers d'exemple ont été établis en néerlandais, d'où des mentions comme « gaat verder op blad 2 » sur les rendus. Dans SUPLAN, vous choisissez le français comme langue de l'interface, et le schéma unifilaire écrit alors par exemple « suite à la feuille 2 ». Les noms des pièces et des circuits sont ceux que vous saisissez dans le dossier.

Pourquoi l'appartement n'a-t-il qu'un seul différentiel ?

L'unique feuille de l'appartement montre un seul différentiel, A : 30mA · Type A. Il protège les huit circuits et fait donc aussi office de différentiel général. La conséquence se voit sur la même feuille : l'éclairage, le circuit A, en dépend lui aussi, si bien qu'un défaut sur la machine à laver coupe également la lumière. C'est pourquoi, dans la maison mitoyenne et dans la villa, la plus grande partie de l'éclairage dépend directement du 300 mA.

Pourquoi un S pour la maison mitoyenne et la villa, et pas pour l'appartement ?

Sur la feuille 1 de la maison mitoyenne, le différentiel A porte 300mA · Type A · S. Le S (sélectif) est là parce que A alimente un deuxième différentiel, B, sur la feuille 2. Dans la villa, A en alimente neuf, y compris ceux du tableau de la cave par le circuit AM. L'appartement n'a aucun différentiel placé derrière un autre, et donc pas de S.

Pourquoi exactement huit disjoncteurs derrière le 30 mA dans l'appartement et la maison mitoyenne ?

Huit est une limite courante par différentiel 30 mA, et le contrôle de conformité de SUPLAN le signale dès qu'il y en a davantage derrière un même 30 mA. Les deux exemples sont pile à cette limite : les circuits A à H dans l'appartement, C à J derrière le différentiel B dans la maison mitoyenne. En cas de doute, c'est l'organisme agréé qui décide.

Quels différentiels de la villa sont de type B, et sur quelle feuille ?

Deux, et aucune de ces deux feuilles ne figure dans la galerie. Sur la feuille 5 du tableau principal, G, 30mA · Type B, pour la borne de recharge de 11 kW. Sur la feuille 1 du tableau de la cave, I, également 30mA · Type B, pour l'onduleur des panneaux photovoltaïques et la batterie domestique. Donner un 30 mA propre à l'onduleur est un choix de ce dossier : un onduleur peut aussi dépendre directement du 300 mA général, et un 30 mA risque de déclencher intempestivement avec un onduleur. Ce qui est accepté, c'est l'organisme agréé qui en décide.

Que signifient des codes comme A.3, AL.2 ou E-DM1.5.3 ?

Les lettres désignent le circuit, le chiffre après le point désigne le point sur ce circuit : A.3 est le troisième point du circuit A. Avec la domotique, le module s'y ajoute : E-DM1.5.3, c'est le circuit E, le module DM1, la sortie 5, le point 3. Le même code figure sur le schéma unifilaire et sur le schéma de situation, ce qui permet de retrouver chaque appareil sur les deux.

Que signifie ×6 à côté de DM1 sur la feuille 2 de la villa ?

Le nombre de boutons-poussoirs qui commandent le module. Au rez-de-chaussée, six boutons-poussoirs domotiques sont reliés à DM1 ; à côté du module de volets DM2, on lit ×4, pour quatre boutons-poussoirs. Ces boutons-poussoirs sont sur l'alimentation de bus, le circuit S. Le nombre de sorties est une autre affaire : il se lit dans les codes, de DM1.1 à DM1.8.

Pourquoi le schéma de la villa s'étend-il sur sept feuilles ?

Parce que quarante disjoncteurs ne tiennent pas lisiblement sur une seule feuille, et parce que le tableau de la cave a sa propre série. À chaque passage, on lit vers quelle feuille la ligne continue, et sur la feuille suivante, de quelle feuille et de quel différentiel elle vient.

Le PDF ressemble-t-il à ces images ?

Les images proviennent du même moteur de dessin que l'export PDF de SUPLAN. Dans le PDF, chaque feuille est en plus encadrée, avec un cartouche qui reprend notamment le dossier, l'installateur et la date ; ici, seul le dessin est montré. Pour la villa, quelques couleurs de circuit et le rendu des murs ont en outre été adaptés pour ce site. Qui ouvre le dossier d'exemple dans l'application voit les couleurs et les murs d'origine, avec les mêmes circuits, codes et feuilles.

SUPLAN : 7 jours gratuits